H?ad?m nejak? pr?klad komunika?n?ho protokolu pre RS485.
Mam na tejto linke zariadenia (20), ktor? zbieraj? d?ta a nadriaden? PC ich priebe?ne bude vybera? (raz za t??de? cca 50kB). M?m t?mto zariadeniam dorobi? (obsahuj? CPU DS80C320) komunik?ciu, a pr?ve neviem ako vymysle? protokol.
Viete poradi???
Fórum › Číslicová technika
Komunikačný protokol pre RS485
Tak jestli jde o protokol, tak by se nem?l li?it od s?riov? linky RS232. Rozd?l je (mysl?m) jen v technick?m proveden? komunikace. N?co m?lo jsem na?el na http://en.wikipedia.org/wiki/RS-485. Mysl?m, ?e existuj? p?evodn?ky z UART na RS485 - budi?e.
Komunikace by mohla prob?hat na dotaz na adresu. N?kde se to ?e?? p?id?n?m adresy do ka?d?ho vys?lan?ho i p?ij?man?ho slova. Trochu to zpomaluje p?enos, ale jestli to m? b?t 50 kB za t?den, tak je to asi celkem jedno. Potom by taky asi nebylo ?patn? vymyslet ochranu proti chyb?m, paritn? bity nebo kontroln? sou?ty. Pl?c?m do v?tru, co m? napadne... :ms_0433:
To paashi: hardware m?m hotov?, ten ma netr?pi.
Myslel som skorej softwarov? vrstvu protokolu.
Ako posklada? paket ktor? budem vysiela? do zariaden?, a ako m? by? poskladan? paket zo zariaden? (odpove?).
Ako spravi? opravu paketu pri vypadnut? par byte, a tak ?alej.
Akosi sa my nechce vym??la? u? vymyslen?....